在进行钢筋电弧焊接头的拉伸试验时,如果试验结果中有2个试件的抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,则一次性判定该批钢筋接头为不合格。()
查看答案
参考解析:
参见JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》P35~P36。符合下列条件之一,应进行复验:①2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍;②1个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另2个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂。③个试件均断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度均大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应进行复验。当3个试件中有1个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应评定该检验批接头拉伸试验不合格。题干中表面2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,则直接判定为不合格。