《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》(JTG 3370.1-2018)规定,隧道超前管棚钢管环向间距宜为()。
查看答案
参考解析:
管棚钢管沿隧道开挖轮廓线外100~200mm外布设,需有一定外倾角以保证管棚钢管不侵入隧道开挖轮廓线内;钢管环向间距一般为350~500mm,一次支护的长度一般为10~45m。管棚与后续超前支护间应有不小于3.0m的水平搭接长度;管棚钢管宜选用热轧无缝钢管,外径一般为80~180mm,钢管内插有钢筋笼或钢筋束,并住满强度等级不小于M20的水泥砂浆,以加强管棚的抗弯折性能。管棚钢管上可钻注浆孔,注浆孔孔径宜为10~16mm,间距宜为200~300mm,呈梅花型布置。管棚钢管外露端应支承在预先浇筑的混凝土套拱上,套拱内一般应预埋钢管制成的导向管,以保证管棚钢管准确就位和钻孔导向。