某单位司炉班长巡视时发现一台运行锅炉的水位低于水位表最低水位刻度,同时有人报告锅炉水泵故障,已停止运转多时,司炉班长判断锅炉已缺水,立即按紧急停炉程序进行处置。下列紧急停炉处置方法中,正确的是()。
发布时间:2021年11月09日 15:18 中迅网校 阅读量:628

某单位司炉班长巡视时发现一台运行锅炉的水位低于水位表最低水位刻度,同时有人报告锅炉水泵故障,已停止运转多时,司炉班长判断锅炉已缺水,立即按紧急停炉程序进行处置。下列紧急停炉处置方法中,正确的是()。

  • A

    立即停止添加燃料和送风,减弱引风,同时设法熄灭炉膛内的燃料,灭火后即把炉门、灰门及烟道挡板打开,启动备用泵给锅炉上水

  • B

    立即停止添加燃料和送风,减弱引风,同时设法熄灭炉膛内的燃料,灭火后即把炉门、灰门及烟道挡板打开,开启空气阀及安全阀快速降压

  • C

    立即停止添加燃料和送风,加大引风,同时设法熄灭炉膛内的燃料,灭火后即把炉门、灰门及烟道挡板打开,启动备用泵给锅炉上水,并开启空气阀及安全阀快速降压

  • D

    立即停止添加燃料和送风,减弱引风,同时设法熄灭炉膛内的燃料,灭火后即把炉门、灰门及烟道挡板打开