以下关于钢结构构件在制作加工时触电伤害事故预防的安全技术,说法错误的是()。
-
A
分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
-
B
-
C
-
D
每台用电设备必须有各自专用的开关箱,除插座外,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备
查看答案
参考解析:
本题考查的是钢结构工程安全技术。 (1)电器设备应使用合格产品,进入施工现场应严格落实验收手续。 (2)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。A选项正确。 (3)确保三级配电,两级保护。每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。B选项正确。D选项错。 (4)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。 (5)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。C选项正确。