某年7月31日15时45分,在Q省G市某城市给水管网改造工程管沟土方施工时,发生沟壁土方坍塌,造成3人死亡,1人重伤,1人轻伤,直接经济损失40余万元。 事故发生过程: Q省G市某城市给水管网改造工程,系市政建设工程。由市自来水公司负责实施建设。A建筑公司得到该工程建设信息后,于5月29日以“便函”形式,委托外单位员工贺某以本单位项目部经理身份前往市自来水公司联系承揽该项工程。该项工程于6月7日开标,A建筑公司未能中标。但是由于中标单位缺少垫资资金,市自来水公司与中标单位协商后,未报市招标办同意,擅自将该工程的部分工程改由A建筑公司承包建设,并通知贺某将此决定转告该公司。 6月15日,市自来水公司与A建筑公司签订了该城市给水管网改造建设工程施工合同。7月2日,A建筑公司生产管理部刘某将该工程转包给无任何施工安全资质的贺某,双方签订了“A建筑公司内部项目工程承包合同书”。某监理公司经理张某派没有执业资格的徐某负责该工程监理。 贺某在组织施工中发现,已开挖的管沟中心线位置略向北偏移,不符合施工要求,需重新修整。7月31日,工程承包人临时雇用G市的8名流散人员承包该部分管沟清理修整工程。31日早8时,被临时招雇的8人在没有书面交底的情况下,开始清理管沟。按照工程承包人的要求,将深1.9m的管沟南侧底部向内掏挖0.6m,并在1.9m的基础上深挖0.3m,挖出的土方堆放在管沟南侧顶端。15时45分,管沟清理修整基本完成,承担清理修整工程的8人中,5人在管沟内休息。由于管沟南侧帮底已被掏空,加之施工段为三类土质,管沟南侧顶端堆积土较厚,造成管沟南侧24m长的侧壁坍塌,坐在管沟内休息的5人被突然坍塌的土方埋在管沟内,虽经多方抢救,仍有3人死亡、1人重伤、1人轻伤。 根据以上场景,回答下列问题: 1.请从技术、管理等方面分析该事故发生的原因。 2.说明该事故调查取证中应该取得哪些主要资料和证据。 3.请简述高处作业安全防护设施验收资料应包括的主要内容。 4.深基坑的安全专项施工方案的内容包括哪些?
发布时间:2021年11月09日 22:05 中迅网校 阅读量:901

某年7月31日15时45分,在Q省G市某城市给水管网改造工程管沟土方施工时,发生沟壁土方坍塌,造成3人死亡,1人重伤,1人轻伤,直接经济损失40余万元。
事故发生过程:
Q省G市某城市给水管网改造工程,系市政建设工程。根据以上场景,回答下列问题:
1.请从技术、管理等方面分析该事故发生的原因。
2.说明该事故调查取证中应该取得哪些主要资料和证据。
3.请简述高处作业安全防护设施验收资料应包括的主要内容。
4.深基坑的安全专项施工方案的内容包括哪些?

查看答案

分享到:

上一题:C企业是建筑施工企业,D公司是化工企业,E公司是D公司的子公司。2015年7月,C企业承接E公司的化工技改项目。2015年8月9日10时,C企业、E公司作业人员在常压容器顶部平台进行氧炔气割作业时,引爆容器内残余可燃气体,导致容器爆炸,平台上4名人员随容器腾空十多米后坠落地面。现场人员在第一时间无法了解爆炸情况,慌乱间大多四散逃离。E公司现场作业负责人马上组织抢救,因现场无担架,抢险人员忙乱中用肩背手抬的方式运送4名高处坠落人员,4人在被送往医院途中停止呼吸,后经医务人员抢救无效死亡。死亡人员中有C企业3人、E公司1人。由于C企业总部设在远离事故现场的外省,在事故发生后,C企业和D公司、E公司沟通不畅,产生误解,致使C企业与D公司、E公司对立。 事故调查发现: (1)C企业、D公司、E公司都具有相应资质。 (2)事故前C企业工程负责人召集在现场学习气割的C企业的2名非专业人员和E公司设备员,与其一起登上常压容器顶部平台进行切割作业。 (3)负责施工的是C企业的分公司。该分公司未设立安全生产管理机构,在现场有30名作业人员,其中1人持有安全员证书,但没有此人从事安全工作的记录。 (4)事故容器于2015年8月2日停运、排空,吹扫置换。 (5)C企业无法提供动火前的检测报告书。 (6)C企业与E公司签订的施工合同中,合同价低于定额标准20%,且将安全生产所需费用列入让利条件。 (7)C企业无相关动火作业的应急预案。 根据以上场景.回答下列问题: 1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,简要说明报告该起事故应包括的内容。 2.提出上述常压容器焊接作业的安全技术措施。 3.企业应对各类危险因素采取监控措施,监控措施包括哪些? 4.简述事故风险分析的主要内容。 下一题:某年10月25日上午10时10分,某建筑公司承建的电视台演播中心裙楼工地发生一起重大职工因工伤亡事故。大演播厅舞台在浇筑顶部混凝土施工中,因模板支撑系统失稳,大演播厅舞台屋盖坍塌,造成正在现场施工的民工和电视台工作人员6人死亡,35人受伤(其中重伤11人),直接经济损失70.7815万元。电视台演播中心工程地下2层、地上18层,建筑面积34000m2,采用现浇框架剪力墙结构体系。工程于6月进入施工工地从事脚手架的搭设,10月15日完成搭设,支架总面积约624m2,高度38m。木工工长孙某于23日发现水平杆加固没有到位,并向项目部副经理成某反映,成某即安排架子工加固支架,25日浇筑混凝土时仍有6名架子工在加固支架。 工程进展到10时10分,当浇筑混凝土由北向南单向推进,浇至主次梁交叉点区域时,大厅内模板支架系统整体倒塌。屋顶模板上正在浇筑混凝土的工人纷纷随塌落的支架和模板坠落,部分工人被塌落的支架、楼板和混凝土浆掩埋,造成此次重大工程事故。 该建筑公司依据本次事故,强化了应急管理,并组织了应急演练。 根据以上场景,回答下列问题: 1.该建筑公司可采用哪些方法进行应急救援预案的演练? 2.简述施工现场安全培训的内容。 3.简述脚手架的安全使用与管理。 4.简述机电安装工程施工总平面布置的安全技术要求。