1.工程总概况
某市大学城综合商业设施项总建筑面积174634.28m2,项目分为南、北两个地块。其中北区总建筑面积:106952.53m2,南区总建筑面积67681.75m2。本项目北区包括1号公寓、酒店、商业、餐饮、地下车库等功能;南区包括3号公寓、办公、商业、餐饮、电影院、地下车库等功能。建筑层数:地上8层(裙房4层),地下2层。结构形式:主体为钢筋混凝土框架一剪力墙结构,裙房为框架结构。建筑高度:67.7m,最高点71.3m,室内外高差0.6m。
2.事故经过
某日早上8时30分左右,现场负责人吴某在安排工作时,发现李某在南区东立面悬挑式钢平台上作业。李某进行置埋件锚栓钻孔施工时,解开安全带,左手捂胸,右手抱头,吴某询问具体原因,李某表示身体难受要下去休息,随后沿平台端头往下爬,忽然掉下去,吴某安排工地材料员周某拨打120,随后120急救车将李某送到医院,经抢救无效死亡。
3.事故原因
(1)李某因身体不适,违规从平台没有施工通道和爬梯的端头向下爬,不慎坠落。
(2)现场搭设的悬挑式钢平台未完全按施工方案和相关规范搭设及验收,存在安全隐患。
(3)施工单位在悬挑式钢平台存在安全隐患的情况下,安排工人上架作业。
(4)悬挑式钢平台设置专项施工前,专项施工方案未履行“编制、审核、批准”程序。
根据以上场景,回答下列问题:
1.为防止此类事故再次发生,应采取哪些安全措施?
2.简述事故调查的基本程序。
3.请简述悬挑式钢平台专项方案“编制、审核、批准”程序。
4.简述专项方案包括的内容。