事故经过
自来水改扩建工程是政府投资工程,属公益事业建设项目,该项目在原水厂地址进行改扩建。项目投资总额4755万元,占地面积52.48亩,现阶段实施为一期工程,建设规模为日供水5×104t,主要建设内容为取水工程、原水输水工程、净水厂内办公楼、常规水处理建筑物、构筑物、泥沙处理工程。建设工程进行当日,自来水厂送水泵房模板支撑搭建完成。自来水厂现场负责人吴某组织施工人员开始由北向南实施屋面梁板混凝土浇筑,浇至项目西南角时,已浇筑完成屋面板中部模架系统突然发生坍塌,当时正在作业面上施工的8名工人随整个作业面瞬间坠落,3人安全逃离,2人获救送往医院治疗,3人被困坍塌物下致死。
2.事故原因
根据调查组技术小组专家分析,事故直接原因为:支撑架体结构未抱柱抱梁,纵横向水平杆未与既有建筑结构可靠顶接以及承重立杆间距过大、水平步距过大、扫地杆距地面高度过大、架体上部自由端高度过大、立杆及纵横向水平杆接头在同一平面、浇捣顺序不符合规范、未按规定设置纵横向剪刀撑,钢管、扣件主要材料质量不满足规范要求等因素,造成架体侧向位移、局部失稳导致坍塌。
根据以上场景,回答下列问题:
支护结构或基坑周边环境出现下列规定的报警情况或其他险情时,应立即停止开挖,并应根据危险产生的原因和进一步可能发展的破坏形式,采取控制或加固措施。下列属于报警情况的是()。
支护结构位移速率增长
支护结构构件的内力接近其设计值
基坑周边建筑物、道路、地面出现裂缝,或其沉降、倾斜达到相关规范的变形允许值
基坑出现局部坍塌
开挖面出现隆起现象
分享到: