罐区安全检查内容和要求包括: (1)呼吸阀、阻火器每年进行一次检查、校验,清理网罩上的污物,校验呼吸阀片的启、闭压力,保证灵活好用。 (2)安全阀要每年对其定压值校验一次,确保达到起跳压时能起跳泄压,达到回座压力能及时复位。在使用中,不管什么原因造成安全阀起跳,都要重新定压、校验。检验完后要加铅封标示。 (3)储罐的静电接地电阻每半年测试一次,不合格的部位,要立即整改浮顶罐的静电导出线每月至少检查一次,发现断裂、缺失,要立即修复。 (4)储罐泡沫发生器每年检查一次,发现网罩缺失、敞开、玻璃破碎等,要立即维修处理;消防快速接头处的扪盖缺失要及时补齐;储罐消防线底部排渣口每年打开检查,清除管线内的锈渣,保证畅通。 (5)储罐的其他附件如人孔、加热器、排污孔等,要作为操作人员日常巡回检查的内容,以便尽早发现问题。 (6)储罐按要求每年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查,发现罐壁减薄、穿孔、焊缝渗漏、基础下沉等问题要及时采取措施,避免扩大化。储罐的防腐涂层起皮、脱落总面积达1/4时,应立即清除更换,以减缓储罐的腐蚀,延长使用寿命。 (7)含硫介质的储罐的检测时间应根据日常对介质的监控情况适当缩短时间。 (8)球罐的定期检验要严格执行《压力容器定期检验规则》(TSGR7001)和《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21)的相关规定,每月对球罐罐底注水设施进行试验,每天对注水泵进行盘车,确保设施处于完好状态,寒冷地区冬季做好注水系统的防冻防凝工作,防止管线冻裂而影响使用。