F集团公司拥有长距离轻质原油运输管道(简称Ⅱ号管道),公司下属的H分公司负责Ⅱ号管道日常巡检维护,公司下属的1分公司负责Ⅱ号管道现场抢险以及其他应急处置。Ⅱ号管道经由G市的海港居民生活区(简称海港区)。2013年12月2日19时Ⅱ号管道在海港区的港大十字路口附近发生原油泄漏。原油泄漏到港大路路面,同港大路的污水一并流入港海下水道。港海下水道是G市生活污水排水系统的一部分,负责将生活污水输运至G市的二污水处理厂。当日21时许,H分公司向G市海港区安全生产监督管理局,F集团公司安全生产管理部门报告了Ⅱ号管道在海港区的原油泄漏情况。同时,H分公司开展泄漏点分析、泄漏量估算和泄漏原油流淌范围的勘查。初步确认,泄漏点在港海下水道与Ⅱ号管道交叉点的上方,泄漏原油已沿港大路流淌约70m,并有大量原油流入港海下水道。为控制原油泄漏,H分公司通知Ⅰ分公司进行现场抢险堵漏。Ⅰ分公司抢险队和装备于3日5时到达泄漏现场,并组成现场抢修组,由甲任组长。甲带领技术员乙、丙进行了现场勘查,发现Ⅱ号管道泄漏部位上方有0.4m厚的水泥盖板,必须使用工程机械先将水泥盖板凿碎、拖离,才能确认泄漏点,并进行后续抢修堵漏。甲找来液压破碎锤,准备进场施工。海港区的部分晨练居民闻到油气味,不知道发生了什么事情,部分人员到抢修现场围观。一些通过港大十字路口的行人,发现抢修现场交通受阻,也挤到现场观望。3日7时30分,甲下令工程破碎机械进入抢修点作业,液压破碎锤开始敲砸盖板,施工5min后突然发生爆炸,随后施工点周围港海下水道内多处发生爆炸,事故造成重大人员伤亡和极其恶劣的社会影响。经事故调查组确认,此次爆炸事故第一起爆点在液压破碎锤周边0.5m范围内。
1.分析第一起爆点的可能点火源和港海下水道内参与爆炸的物质。
2.指出此次事故在应急响应和应急处置方面存在的问题。
3.指出此次事故事后处置应开展的工作。
4.简要说明F集团公司为确保Ⅱ号管道运行应采取的安全措施。
查看答案
参考答案:
1.第一起爆点的可能点火源是液压破碎锤在击打水泥盖板时出现的火花与泄漏到下水道内的原油接触引发的爆炸。
2.此次事故在应急响应和应急处置方面存在以下问题:
(1)H公司发现原油泄漏后没有立即停止输送石油。
(2)上报时未向消防部门、环保部门和公安部门报告。
(3)在实施抢修管道时,没有对周边人员进行疏散。
(4)现场抢险人员没有佩戴防化服和空气呼吸器。
(5)H公司发现原油泄漏后未及时上报。
(6)没有使用防爆工具。
(7)事故发生后,主要负责人未到现场组织实施抢救。
3.事故事后处置应开展以下工作:
(1)该石油输送管道立即停止输送石油。
(2)向消防部门119、环保部门、公安部门报警、安监部门报告。
(3)疏散影响区域附近所有人员,向上风向转移,防止吸入接触。
(4)按照应急预案,组织机构到位,成立现场应急指挥小组。
(5)处置人员佩戴好防化服和空气呼吸器,用防爆工具等进行堵漏处理。
(6)泄漏的油污,可用吸附材料收集和吸附泄漏物。
(7)注意事项:
①处置过程中,杜绝一切明火;
②现场处置人员,穿防静电工作服;
③使用不产生火花的防爆工具或设备设施;
④修复完毕后,清理现场油污。
4.F集团公司为确保Ⅱ号管道运行应采取以下措施:
(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程。
(2)安全投入符合安全生产要求。
(3)设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
(4)主要负责人和安全生产管理人员经考核合格。
(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业人员操作资格证书。
(6)从业人员经安全生产教育和培训合格。
(7)依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。
(8)厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。
(9)有职业危害防治措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品。
(10)依法进行安全评价。
(11)有重大危险源监测、评估、监控措施和应急预案。
(12)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备。
(13)法律、法规规定的其他条件。