2018年7月,某石油化工企业A公司启动了一项50万t/a乙烯装置扩建项目,在项目可行性研究阶段,A公司委托当地的B安全技术研究所对其建设项目进行了安全评价,委托具有石油化工甲级设计资质的C设计院进行初步设计,并组织开展了HAZOP安全风险分析,项目经过招标,分别确定了施工单位,工程监理单位,A公司组建了项目安全监督管理机构和工程建设管理部门,向当地项目建设主管部门申请了项目建设及开工许可手续,施工单位结合工程特点编制了工程HSE策划书,施工单位向当地特种设备主管部门办理了施工作业特种设备使用登记备案手续,按照合同计划开展项目建设。 在项目施工初期由A公司组织,施工单位、监理单位参加的一次综合性安全检查中,发现现场分别设置了禁止烟火、当心触电、必须戴安全帽等禁止标识、警告标识、指令标识等三类安全标识在项目施工后期由A公司组织,施工单位、监理单位参加的一次专项安全检查中发现现场的可燃/有毒气体探测器安装高度距地坪(或楼地板)有0.2m、0.3m、0.4m三种情况。 为保证安全生产、A公司安全生产部门组织编制了安全生产管理制度、安全操作规程等一系列制度、规程。 试生产结束后,A公司委托当地的B安全技术研究所,组织专家对该建设项目安全设施进行“三同时”安全验收评价并开始正式生产。 1.该项目应该在何时必须进行HAZOP分析;HAZOP分析主要是针对何种工艺设计文件;根据描述,该项目的安全评价工作存在什么问题。 2.项目施工初期的现场检查中,安全标志类别设置存在哪些欠缺,举例说明(至少三个)。 3.施工现场设置的可燃/有毒气体探测器的安装高度是否合适,请解释原因。 4.简述安全操作规程的主要内容。
发布时间:2021年11月11日 10:35 中迅网校 阅读量:958

检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录