释放源是划分爆炸危险区域的基础,通风情况是划分爆炸危险区域的重要因素,因此,划分爆炸危险区域时应综合考虑释放源和通风条件。关于爆炸危险区分原则的说法,正确的有()。
局部机械通风不能降低爆炸危险区域等级
存在连续级释放源的区域可划分为1区
存在第一级释放源的区域可划分为2区
在凹坑处,应局部提高爆炸危险区域等级
如通风良好,可降低爆炸危险区域等级
选项A:局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风和一般机械通风更为有效时,可采用局部机械通风降低爆炸危险区域等级。 选项B:存在连续级释放源的区域可划为0区。 选项C:存在第一级释放源的区域可划为1区。 选项D:在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级。 选项E:如通风良好,应降低爆炸危险区域等级;如通风不良,应提高爆炸危险区域等级。
分享到: