电气隔离是指工作回路与其他回路实现电气上的隔离。其安全原理是在隔离变压器的二次侧构成了一个不接地的电网,防止在二次侧工作的人员被电击。关于电气隔离技术的说法,正确的是()。
隔离变压器一次侧应保持独立,隔离回路应与大地有连接
隔离变压器二次侧线路电压高低不影响电气隔离的可靠性
为防止隔离回路中各设备相线漏电,各设备金属外壳采用等电位接地
隔离变压器的输入绕组与输出绕组没有电气连接,并具有双重绝缘的结构
A项,为保证安全,被隔离回路不得与其他回路及大地有任何连接。B项,二次边线路电压过高或二次边线路过长,都会降低这种措施(电器隔离)的可靠性。C项,为了防止隔离回路中两台设备的不同相线漏电时的故障电压带来的危险,各台设备的金属外壳之间应采取等电位连接措施。D项,与安全隔离变压器一样,隔离变压器的输入绕组与输出绕组没有电气连接,并具有双重绝缘的结构。