锅炉水位高于水位表最高安全水位刻度的现象,称为锅炉满水。严重满水时,锅水可进入蒸汽管道和过热器,造成水击及过热器结垢,降低蒸汽品质,损害以致破坏过热器。下列针对锅炉满水的处理措施中,正确的是()。
加强燃烧,开启排污阀及过热器、蒸汽管道上的疏水阀
启动“叫水”程序,判断满水的严重程度
立即停炉,打开主汽阀加强疏水
立即关闭给水阀停止向锅炉上水,启用省煤器再循坏管路
发现锅炉满水后,应冲洗水位表,检查水位表有无故障;一旦确认满水,应立即关闭给水间停止向锅炉上水,启用省煤器再循环管路,减弱燃烧,开启排污阀及过热器、蒸汽管道上的疏水阀;待水位恢复正常后,关闭排污间及各疏水间;查清事故原因并予以消除,恢复正常运行。如果满水时出现水击,则在恢复正常水位后,还须检查蒸汽管道、附件、支架等,确定元异常情况,才可恢复正常运行。
分享到: