锅炉定期检验是指在锅炉设计使用期限内,每间隔一定时间对锅炉承压部件和安全装置进行检验,可分为内部检验、外部检验和水(耐)压试验,下列对某锅炉进行现场水压试验的过程和结果中,不符合《锅炉定期检验规则》(TSG G7002)的是()。
升压至工作压力,升压速率为0.1MPa/min
环境温度10℃,未采取防冻措施
试验压力下,保压时间10min,压降为0
受压部件为奥氏体材料,水中氯离子浓度为25mg/L
根据《锅炉定期检验规则》(TSG G7002)规定,对于奥氏体材料受压部位,水中的氯离子的浓度不得超过25mg/L,如果不能满足要求时,试验后应当立即将水渍去除干净。锅炉水压试验时对试验环境进行确认,周围的环境温度不应低于5℃,否则应当采取有效的防冻措施。在试验压力下保持20分钟。水压试验时试验压力允许降压应符合相关规定要求。