爆炸危险环境的电气设备和电气线路不应产生能构成引燃源的火花、电弧或危险温度。下列对防爆电气线路的安全要求中,正确的有()。
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设
在爆炸性气体环境内PVC管配线的电气线路必须做好隔离封堵
在1区内电缆线路严禁中间有接头
钢管配线可采用无护套的绝缘单芯导线
电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设
电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直接埋地。电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20区、21区内不应有中间接头。隔离密封是指敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应用非燃性材料严密堵塞。
分享到: