案例3
某公司中标给水厂扩建升级工程.主要内容有新建臭氧接触池和活性炭吸附池。其中臭氧接触池为半地下钢筋混凝土结构,混凝土强度等级C40、抗渗等级P8。臭氧接触池的平面有效尺寸为25.3×21.5m,在宽度方向设有6道隔墙,间距1~3m,隔墙—端与池壁相连,交叉布置:池壁上宽200mm,下宽350mm; 池底板厚300mm,C15混凝土垫厚150mm;池顶板厚200mm;池底扳顶面标高-2.750m,顶板顶面标高5.850m。现场土质为湿软粉质砂土,地下水位标-0.6m。臭氧接触池立面如图3所示。
项目部编制的施工组织设计经过论证审批,臭氧接触池施工方案有如下内容:(1)将降水和土方工程施工分包给专业公司;(2)池体分次浇筑,在池底板顶面以上300mm和顶板底面以下200mm的池壁上设置施工缝;分次浇筑编号:①底板(导墙)浇筑、②池壁浇筑、③隔墙浇筑、④顶板板浇筑:(3)浇筑顶板混凝土采用满堂布置扣件式钢管支(撑)架。监理工程师对现场支(撑)架钢管抽样检测结果显示:壁厚均没有达到规范规定,要求项目部进行整改。【问题】:1、依据《建筑法》规定,降水和土方工程施工能否进行分包?说明理由。2、估据浇筑编号给出水池整体现浇施工顺序(流程)。3、列式计算基坑的最小开挖深度和顶板支架高度。4、根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和计算结果,需要编制哪些专项施工方案?是否需要组织专家论证?5、有关规范对支架钢管壁厚有哪些规定?项目部可采取哪些整改措施?