预静载锚固性能试验加载:(1)试样准备。试样数量:组装件3个(6个锚环及相配套的夹片、钢绞线)。(2)组装。组装前必须把锚固零件擦拭干净,然后将钢绞线、锚具与试验台组装。使每根钢绞线受力均匀,初应力为预应力钢材抗拉强度标准值的10%。总伸长装置的标距不宜小于1m。(3)加载。①按钢绞线抗拉强度标准值的20%、40%、60%、80%,分4级等速加载,加载速率为100MPa/min,达到80%后,持荷1h。②若用试验机进行单根钢绞线-锚具组装件静载试验,在应力达到0.8fptk时,持荷时间可以缩短,但不应少于10min。③随后逐步缓慢加载至破坏,加载速度每分钟不宜超过钢绞线抗拉强度标准值的1%。