JTG/T3660-2020《公路隧道施工技术规范》P139页。超前注浆加固施工应符合下列规定:(1)注浆段的长度应根据强地质条件确定,需加固的地层范围较长时应采用多循环方式进行,每循环注浆长度宜为5~20m。(2)注浆管应采用钢花管,管直径不宜小于70mm,管壁应留有出浆孔,孔直径宜为8~12mm,间距宜为300~500mm。在孔口1~1.5m范围不应留出浆孔。(3)注浆强度应满足设计要求,注浆压力、浆液的胶凝时间应根据现场试验确定。(4)注浆孔的布置角度、深度及注浆孔间距应根据每一循环加固范围、循环长度和浆液扩散半径确定,并应满足设计要求。(5)注浆作业面与注浆加固段之间应有足够的地层安全防护厚度,当围岩不能承受注浆压力时吗,应设止浆墙。(6)注浆孔孔口应设止浆塞,止浆塞应能承受注浆终压的要求。(7)注浆前应检查注浆设备,并试运转正常。(8)注浆施工过程中,无关人员应撤离现场。(9)注浆施工中,应记录孔位、孔径、孔深、浆液配合、注浆压力、注浆量、跑浆、串浆、终止注浆等参数。(10)注浆后应对注浆效果进行检查,不满足设计要求时,应进行补孔注浆。(11)注浆强度达到设计强度70%后方可进行隧道开挖。