(QS0283)某项目钻孔灌注桩,桩径1.6m,依据JTG/T3512《公路工程基桩检测技术规程》进行桩基完整性检测,下列描述正确的是()。
-
A
采用低应变反射波法或声波透射法检测时,被检桩混凝土强度不得低于设计强度的70%且不得小于15MPa,龄期应不少于14天。对钻孔灌注桩进行钻孔取芯检测时,被检桩的混凝土龄期应达到28d或强度达到设计要求
-
B
采用低应变反射波法检测时,激振点选择在桩中心,以桩心为中心在2/3半径处对称布置4个测点
-
C
-
D
查看答案
参考解析:
(1)JTG/T 3512《公路工程基桩检测技术规程》规定,采用低应变反射波法或声波透射法检测时,被检桩混凝土强度不得低于设计强度的70%且不得小于15MPa,龄期应不少于7天。对钻孔灌注桩进行钻孔取芯检测时,被检桩的混凝土龄期应达到28d或强度达到设计要求。选项A错误。
(2)JTG/T 3512《公路工程基桩检测技术规程》对低应变法检测桩身完整性信号采集做如下规定:①对混凝土灌注桩,激振点宜选择在桩中心,传感器宜安装在距桩中心2/3半径处,且距离桩的主筋不宜小于50mm。当桩径小于1000mm时,不宜少于2个测点;当桩径大于或等于1000mm时应设置3~4个测点;测点宜以桩心为中心对称布置。②对于混凝土预制桩,当边长或桩径小于600mm时,不宜少于2个测点;当边长或桩径大于或等于600mm时,不宜少于3个测点。③对预应力混凝土管桩,激振点、检测点和桩中心连线形成的夹角宜为90°,且不应少于2个测点。④各测点记录的有效信号数不应少于3次,且检测波形应具有良好的一致性。⑤当检测环境存在干扰时,宜采用信号叠加增强技术进行重复激振,提高信噪比,当时域信号一致性较差时,应分析原因,排除人为和检测仪器等干扰因素,重新检测或增加检测点数量。选项B正确。
(3)当采用超声法检测桩身完整性时,声测管应选择透声性好、便于安装和费用较低的材料。考虑到混凝土的水化热作用及施工过程中受外力作用较大,容易使声测管变形、断裂,影响换能器上、下通道的畅通,以选用强度较高的金属管为宜。①声测管内径应大于换能器外径(>15mm)。②声测管应下端封闭、上端加盖、管内无异物。声测管连接处应光滑过渡,管口应高出桩顶100mm~300mm,且各声测管管口高度应一致。③应采取适宜方法固定声测管(牢固焊接或绑扎在钢筋笼的内侧),使之成桩后相互平行。④声测管埋设数量与桩径大小有关,根据JTG/T 3512《公路工程基桩检测技术规程》规定,桩径小于1000mm时,应埋设2根管;桩径大于或等于1000mm且小于或等于1600mm时埋设三根管;当桩径大于1600mm且小于等于2500mm时,应埋设四根管;当桩径大于等于2500mm时,应增加声测管的数量。JGJ 106《建筑基桩检测技术规范》规定,桩径小于或等于800mm时,不少于2根声测管;桩径大于800mm且小于或等于1600mm时,不少于3根声测管;桩径大于1600mm时,不少于4根声测管;桩径大于2500mm时,已增加声测管数量。声测管应沿桩截面外侧呈对称形状布置,以路线前进方向的顶点为起始点顺时针旋转依次编号。选项C错误。
(4)当采用钻芯法检测桩身完整性时,钻探取芯应在混凝土浇筑28d后进行,或受检桩同条件养护试件强度达到设计强度。钻芯孔数与孔位要求如下:①桩径小于1200mm的桩不应少于1孔,桩径1200mm~1600mm的桩不应少于2孔,桩径大于1600mm的桩不宜少于3孔;仅为确定桩身混凝土强度、桩长、桩端持力层、桩底沉淀时,可为1孔。②当钻孔取芯为1孔时,宜在距桩中心100mm~150mm的位置开孔;当钻孔取芯为2孔或2孔以上时,开孔位置宜在距桩中心(0.15~0.25)d内均匀对称布置。③对桩端持力层评判的钻探深度应满足设计要求。设计未有明确规定时,1孔进入桩端持力层深度不宜小于3倍桩径,其余钻孔应进入桩端持力层不小于0.5m。选项D错误。