【案例题2】背景资料:某办公大楼共6层,层高均为4.5m。根据地质勘查报告及设计要求,地基需进行强夯处理,处理面积共880m²。施工单位在强夯施工前,在施工现场有代表性的场地上选取了数个试验区进行试夯,每个试验区的面积不小于10m×10m。由于地下水位较高,强夯施工过程中使地下水位低于坑底面以下0.5m。夯实地基施工结束后,应避免基坑长时间暴露,尽快进行基础施工。【问题】1.指出强夯施工过程中的不妥并改正。2.施工结束后,地基承载力检验需检验几点?说明理由。
查看答案
参考答案:
1.不妥一:试夯时每个试验区的面积不小于10m×10m。改正:每个试验区的面积不小于20m×20m。不妥二:强夯施工过程中使地下水位低于坑底面以下0.5m。改正:强夯施工过程中应使地下水位低于坑底面以下2m。不妥三:夯实地基施工结束后,尽快进行基础施工。改正:夯实地基施工结束后,应待土层休止期结束后,方可进行基础施工。2.地基承载力检验:3点。理由:强夯地基承载力的检验数量每300m²不应少于1点,超过3000m²部分每500m²不应少于1点。每单位工程不应少于3点。