【案例题9】背景资料:某工程钢筋混凝土基础底板,长度120m,宽度100m,厚度2.0m。混凝土设计强度等级P6C35,设计无后浇带。采用跳仓法施工方案,分别按1/3长度与1/3宽度分成9个浇筑区(见图1),每区混凝土浇筑时间3d,各区依次连续浇筑,同时按照规范要求设置测温点(见图2)。(资料中未说明条件及因素均视为符合要求)【问题】1.写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为A→B→C→D)。2.画出A-A剖面示意图(可手绘),并补齐应布置的竖向测温点位置。
1.浇筑顺序:C→A→D→B。2.A-A剖面示意图: