【案例题3】背景资料:在钢筋隐蔽工程验收时,发现局部梁、板主筋位置偏差过大,监理单位要求整改。装饰装修施工前,施工单位对进场的作业施工人员进行质量教育,确立图纸“三交底”的施工准备工作。竣工验收后不久,顶棚工程轻钢龙骨石膏板吊顶表面开裂。【问题】1.写出主筋位置偏差过大的可能原因。2.图纸“三交底”的施工准备工作包含哪些内容?3.写出顶棚工程中轻钢龙骨石膏板吊顶表面开裂的可能原因。
查看答案
参考答案:
1、主筋位置偏差过大的原因:(1)钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。(2)钢筋现场翻样时,未合理考虑主筋的相互位置及避让关系。(3)混凝土浇筑过程中,钢筋被碰撞移位后,在混凝土初凝前,没能及时被校正。(4)保护层垫块尺寸或安装位置不准确。2、图纸“三交底”的施工准备工作:(1)施工主管向施工工长做详细的图纸工艺要求、质量要求交底;(2)工序开始前工长向班组长做详尽的图纸、施工方法、质量标准交底;(3)作业开始前班长向班组成员做具体的操作方法、工具使用、质量要求的详细交底。3、顶棚工程中轻钢龙骨石膏板吊顶表面开裂原因:(1)吊筋间距过宽或龙骨架与吊筋、墙体四周连接不牢固。(2)吊顶面积过大或过长,板与板之间未留缝或留缝未错缝。(3)固定板的螺钉未固定牢固。(4)转角、造型部位拼缝振动变形。(5)阴角处、接缝处嵌缝处理不到位。