(JG0042)某现浇闸墙的保护层厚度设计值为40mm,某点实测保护层厚度为-34mm,则该点的保护层厚度判定为不合格。()
查看答案
参考解析:
依据《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS239),水运工程主要混凝土构件受力钢筋保护层厚度允许偏差应符合下表规定:
保护层厚度合格率为保护层厚度合格测点数除以总测点数。
保护层厚度的判定应符合下列规定:
(1)当保护层厚度的负偏差大于上表规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时,保护层厚度应判为初步不合格。
(2)当保护层厚度判为初步不合格时,宜对初步不合格点逐点剔凿检测。当有测点钢筋保护层厚度的负偏差仍大于上表规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时,保护厚度应判为不合格。
(3)当保护层厚度的负偏差不大于上表规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时,保护层厚度的判定应符合下列规定:
①当保护层厚度合格点率不小于80%时,保护层厚度判为合格。
②当保护层厚度合格点率小于80%但不小于70%时,抽取相等量的样本进行第二次检测,当第二次检测中出现且经剔凿检测后存在有测点钢筋保护层厚度的负偏差仍大于上表规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时,保护层厚度判为不合格,
③在第二次检测中,钢筋保护层厚度的负偏差不大于上表规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时,按两次抽检总和计算的保护层厚度合格点率不小于80%时,保护层厚度判为合格,否则判为不合格。