(JG0153)对低应变难以判别的桩或在低应变检测后判定为III类、IV类桩较多的工程,宜用高应变进一步验证。()
查看答案
参考解析:
高应变检测在提供单桩抗压承载力同时可以评价桩身完整性情况,但用高应变方法去普查工程桩质量是不经济的。一是设备笨重、检测速度较慢,二是成本高。但对低应变难以判定的桩或在低应变检测后判定为Ⅲ、Ⅳ类桩较多的工程,宜用高应变进一步验证。
高应变判别身质量有以下特点:
(1)高应变检测时作用在桩顶的锤击力大,可检测出长桩下部缺陷或桩身多个缺陷,并可得到桩端土密实度信息,这些是低应变法难以实现的。
(2)用高应变法对低应变桩身质量检测的结果做进一步验证。当低应变发现同一工程中质量异常的桩较多时,可先按相关规范判别标准并结合经验,将的完整性进行分类,然后在Ⅱ、Ⅲ、类桩中各选若干根有代表性的桩用高应变进一步验证。该方法特别适用有接头的预制混凝土桩和嵌岩灌注桩。