(JG0078)已知混凝土设计抗冻等级为F300,现场取芯3组试件进行抗冻性试验,第1组抗冻等级为F200,其他两组抗冻等级均为F300,则该混凝土结构抗冻等级不满足要求。()
查看答案
参考解析:
检测应从混凝土结构中钻取芯样,制备冻融芯样试件,进行冻融试验,并应以所经受的最大冻融循环次数评定混凝土抗冻等级。
(1)芯样制作:在随机抽取的每个样本上应钻取至少1个直径为100mm且长度不少于400mm的芯样。芯样应锯切成100mm×400mm的抗冻试件,应制取至少3组试件,每组试件应包含3个试件。试件应浸没于20℃±2℃水或饱和石灰水中养护至试验龄期。
(2)试验方法:抗冻试验应符合现行行业标准《水运工程混凝土试验检测技术规范》(JTS/T236)。
(3)抗冻等级的判定应满足下列要求:
①同一检测批的每纸试件抗冻试验结果均参与评定,不能舍弃任一组数据;
②当试件组数为3组时,至少有两组达到设计抗冻等级;当试件组数大于3组时,达到设计等级的组数不低于总组数的75%;
③当设计抗冻等级不大于F250时,最低1组的抗冻等级最多比设计抗冻等级低50次循环;
当设计抗冻等级不小于F300时,最低1组的抗冻等级最多比设计抗冻等级低100次循环。