(JG0077)依据《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》(JTS304)规定:对梁、板、桩和桩帽等构件进行保护层厚度检测时,应按下列哪个频率进行抽样()?
查看答案
参考解析:
钢筋混凝土保护层厚度可采用非破损检测方法,如工程中常用的混凝土保护层厚度测定仪,必要时可用局部破损的方法对测定仪检测结果进行校准。保护层厚度检测数量应根据检测目的要求按照相应的检测规范执行。
《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(JTG 235)规定:钢筋混凝土保护层厚度测定时,应抽取同类构件总数的 2%且不少于10个构件作为样本,每个样本构件上的观测点应不少于10个。
《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》(JTS 304)规定:对梁、板、桩和桩帽等构件进行保护层厚度检测时,应名取构件数量的2%且不少于5个构件,其中被检的板类构件应不少于6根受力钢筋,其余构件应对全部受力钢筋的保护层进行检测,每根钢筋在代表性部位至少测量3点。混凝土保护层厚度检测精度应不低于1mm。