(JG0105)如果在桩轴向抗压静载荷试验加载过程中遇到千斤顶漏油等意外事故,应按原试验要求分级卸载回零,测读卸载过程中的桩顶位移计零荷载稳定时的残余沉降量,待故障排除后重新加载时仍按原来计划分级加载。为了试验的连续性,对出现故障前的重复加载级不可缩短维持时间,仍然按照分级加载要求,逐级加载、测读桩顶沉降、判断终止加载条件。()
查看答案
参考解析:
如果在桩轴向抗压静载荷试验过程中遇到意外事故,如千斤顶漏油、仪器设备故障等需要卸载时,应按原试验要求分级卸载回零,测读卸载过程中的桩顶位移计零荷载稳定时的残余沉降量,待故障排除后重新加载时仍按原来计划分级加载,对出现故障前的重复加载级可以适当减短维持荷载时间,如每级荷载10min或15min,但从发生故障的那一级荷载开始,应按正常的慢速法(或快速法)试验,直至结束。