(JG0200)磁测井法检测钢筋笼长度时,磁场传感器应通过深度标志置于测试孔中,自下而上进行磁场垂直分量强度的测量,测点间距与超声法检测桩身完整性一致,均为不大于100mm。()
查看答案
参考解析:
磁测井法检测钢筋笼长度时,磁场传感器应通过深度标志置于测试孔中,自下而上进行磁场垂直分量(Z)强度的测量,测点间距不宜大于250mm;传感器应缓慢匀速上升,移动速率宜为250mm/s;应实时显示、记录磁场垂直分量-深度(Z-h)曲线,测试孔底部实测背景磁场值Z。应平滑稳定,钢筋笼磁感信号反应特征应明显:每根受检桩测试次数不少于2次,各测试曲线应有良好的重复性,波形基本一致;磁场垂直分量-深度(Z-h)关系曲线应能反映钢筋笼分节特征。当出现异常实测曲线或实测曲线一致性较差时,应分析原因,排除影响测试的不良因素后,重新测试。