在锚具静载锚固性能试验过程中,应按照预应力钢绞线抗拉强度标准值(?ptk)进行分级等速加载,一般应按照以下哪几种分级比例进行加载()。
10%ptk
20%ptk
40%ptk
60%ptk
80%ptk
锚具静载锚固性能试验的加载速率为100MPa/min,以预应力钢绞线抗拉强度标准值的20%、40%、60%、80%,分4级等速加载,加载到钢绞线抗拉强度标准值的80%后,持荷1h,然后用低于100MPa/min的加载速率缓慢加载至试样破坏。