【案例4】背景资料:某火力发电厂建设工程总投资额50000万元。公开招标阶段,共有A、B、C、D、E五家承包商拟参与投标。经资格预审,E公司因是民营企业而被取消投标资格。E公司提出抗议,但未被采纳。评标委员会由8人组成,全部由建设单位的领导和一名工程技术人员组成。评标答疑过程中,C公司讲到一台主要设备吊装方案时,拟采用两台50t汽车起重机抬吊,设备最重件净重80t,C公司计算出的计算载荷是96.8t,若均匀分配,正好与两台吊车最佳站位时的额定满负荷相等,遭到评委的质疑。该工程最终由D公司中标。在锅炉受热面安装时,由于锅炉受热面炉前水冷壁上段4片管排到货延期,导致炉前水冷壁安装进度滞后。为此项目部及时调整锅炉受热面的组合安装顺序,修改完善锅炉受热面安装施工方案,并紧急协调15名施工人员支援锅炉受热面的组合安装工作,对施工人员重新进行分工,明确施工任务和责任,保证了锅炉受热面按期完成。【问题】1.请列出计算式,分析判断评委对C公司吊装方案的质疑是否合理?
发布时间:2024年11月05日 15:16 中迅网校 阅读量:9

【案例4】背景资料:
某火力发电厂建设工程总投资额50000万元。
1.请列出计算式,分析判断评委对C公司吊装方案的质疑是否合理?

查看答案

分享到:

上一题:【案例3】背景资料:安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量12t/h,锅炉出口蒸汽压力1.0Mpa,蒸汽温度195℃。蒸汽主管采用Φ219×6mm无缝钢管,安装高度H+3.2m,管道采用70mm厚岩棉保温,蒸汽主管全部采用氩弧焊焊接。项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划。在材料送达施工现场时,施工人员按规定对设备、材料的数量质量等进行了验收。安装公司进场后,编制了施工组织设计和施工方案。在对蒸汽管道支、吊架安装(见下图)设计交底时,监理工程师要求修改滑动支架高度、吊架的吊点安装位置。锅炉受热面采用横卧式组合,进行吊装时构件发生了失稳。施工单位及时进行了处理,没有产生严重后果。蒸汽管道安装完毕后,技术人员编制了相应的吹扫方案。方案中提到:在管道系统压力试验及保温前,用流速20m/s的大流量蒸汽,采取一次吹扫多根的方法进行吹扫。方案被项目经理否定,要求修改。【问题】1.锅炉受热面失稳的主要原因是什么?可以采取哪些预防措施? 下一题:【案例5】背景资料:A公司中标某新能源公司的48MW风电工程,共计安装3.2MW风力发电机组15台,风机轮毂中心高度为90m。工程内容包括:风机基础、场区道路、升压站、集电线路、风电机组安装(塔筒、机舱、叶轮)、箱式变压器安装及其他附属工程。风机部件中机舱的重量最大为101t。A公司将风电机组吊装分包给了具有资质的B公司。风机基础设计为重力锚栓基础,风场属于典型的山地风场,风机沿山脊布置。风机的主要技术参数,见下表。吊装方案中,主吊采用1台履带起重机(450t)。现场设备安装卸货及机械转场使用3台辅助机械:2台汽车起重机、1台履带起重机。B公司项目技术负责人根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,编制了风力发电机组吊装安全专项方案,经B公司内部审核完毕后,报监理工程师和建设单位审批。监理工程师告知风机吊装方案必须要经过专家论证后方可实施;同时指出方案中缺失监视和测量设备计划,风机基础验收的内容无量化指标。在风机基础施工之前,建设单位已委托有资质的第三方对基础周围进行了地质勘探,地基土承载力为0.2MPa(20t/m²)。吊装方案中计算出的吊车站位处的接地比压为18t/m²,小于地基土的承载力。认为不需要进行地基承载力试验。在风机吊装前,B公司项目技术负责人向现场管理人员进行了方案交底,双方签字确认。【问题】1.编制的风力发电机组吊装安全专项方案是否需要进行专家论证?说明理由。2.吊车站位处(吊装平台)是否需要进行地基承载力试验?说明理由。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录