【案例5】背景资料:
A公司中标某新能源公司的48MW风电工程,共计安装3.2MW风力发电机组15台,风机轮毂中心高度为90m。工程内容包括:风机基础、场区道路、升压站、集电线路、风电机组安装(塔筒、机舱、叶轮)、箱式变压器安装及其他附属工程。风机部件中机舱的重量最大为101t。A公司将风电机组吊装分包给了具有资质的B公司。风机基础设计为重力锚栓基础,风场属于典型的山地风场,风机沿山脊布置。风机的主要技术参数,见下表。
吊装方案中,主吊采用1台履带起重机(450t)。现场设备安装卸货及机械转场使用3台辅助机械:2台汽车起重机、1台履带起重机。
B公司项目技术负责人根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,编制了风力发电机组吊装安全专项方案,经B公司内部审核完毕后,报监理工程师和建设单位审批。监理工程师告知风机吊装方案必须要经过专家论证后方可实施;同时指出方案中缺失监视和测量设备计划,风机基础验收的内容无量化指标。
在风机基础施工之前,建设单位已委托有资质的第三方对基础周围进行了地质勘探,地基土承载力为0.2MPa(20t/m²)。吊装方案中计算出的吊车站位处的接地比压为18t/m²,小于地基土的承载力。认为不需要进行地基承载力试验。
在风机吊装前,B公司项目技术负责人向现场管理人员进行了方案交底,双方签字确认。
【问题】
1.编制的风力发电机组吊装安全专项方案是否需要进行专家论证?说明理由。
2.吊车站位处(吊装平台)是否需要进行地基承载力试验?说明理由。