关于金属导管施工要求的说法中,正确的是()。
壁厚大于等于2mm的钢导管,可采用对口熔焊连接
金属柔性导管不应做保护导体的接续导体
塑料导管在墙体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M8的水泥砂浆抹面保护
暗配导管的表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于10mm
A项错误,钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。C项错误,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护。D项错误,埋入建筑物、构筑物的导管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。