通风空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试中,系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于()。
-5%~+10%
0~+10%
0~+15%
0.1
系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定:系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于—5%~+10%;建筑内各区域的压差应符合设计要求。