关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合调试的要求,正确的有()。
系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%
舒适性空调的室内温度必须优于设计要求
流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15%
各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于10%
A、D选项错误,系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为—5%~+10%,各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%;建筑内各区域的压差应符合设计要求。B选项错误,舒适性空调的室内温度应优于或等于设计要求。