洁净空调系统风管制作的技术要点,正确的有()。
洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统风管要求进行
洁净度等级N2级的洁净空调系统进行风管严密性试验,按中压系统的风管制作要求
风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝
矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝
法兰垫片不得采用直缝对接连接
B选项错误,洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求;洁净度等级N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。