下列关于洁净空调工程的施工描述不正确的是()。
净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行12h及以上后进行
洁净空调系统制作的风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行
高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成
高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装和最内层包装不得带入洁净室
净化空调系统检测时,室内人员宜≤3人
A选项错误,净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。D选项错误,高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。