【案例1】背景资料:
A公司承接了某商场(建筑总面积10万㎡)的机电安装工程,工程内容包括:建筑给排水,通风与空调系统,消防工程,电梯工程,建筑电气等,材料设备均由施工单位采购。项目部通过对影响施工质量的因素特性分析,编制质量预控方案及质量预防措施,并在施工过程中加以实施。在通风空调系统风管安装的日常检查时,监理工程师发现某段风管(工作压力2000Pa)安装示意图如下,要求施工单位进行整改。风管系统安装完毕后,项目部对安装后的主、干风管分段进行了试验。
【问题】
1.指出风管安装示意图中存在的问题,并说明理由。
2.项目部应对安装后的主、干风管分段进行什么试验?试验主要检验哪些部位?
分享到: