在某一批φ25HRB400闪光对焊接头拉伸试验中,其3个试样的抗拉强度分别为550MPa、540MPa、535MPa,其断裂位置及断裂形式分别为:断于母材(延性断裂)、断于焊缝(脆性断裂)、断于焊缝(脆性断裂),则该批焊接接头抗拉强度试验结果为()。
合格
不合格
需进行复检
试验无效
根据HRB400对应的抗拉强度标准值为540MPa,第3个试件不满足要求,最接近的复验条件是1个断于母材,延性断裂,抗拉强度大于等于母材抗拉强度标准值;2个断于焊缝或热影响区,脆性断裂,抗拉强度大于等于母材抗拉强度标准值。抗拉强度不满足要求,所以不满足复验的所有情况,评定为不合格。
分享到: