某水运工程项目采购了3批公称直径为25mm的HRB400E的钢筋共计200t,其中一批50t、一批为110t、另一批为40t,工程项目试验人员根据水运工程相关标准和产品标准对该200t钢筋进行了抽样检验,请回答以下问题。
7)以下为采用GB/T 228.1—2010《金属材料拉伸试验方法第1部分:室温拉伸试验方法》进行其中一组批钢筋拉伸试验的部分原始记录,则有关的正确回答为()。
该组钢筋第二个试样的实测强屈比分别为1.35和1.37,均不满足规定要求
所取的平行长度错误,应为
测定下屈服点阶段时采用的应变速率为0.002s-1,则等同于横梁分离速率为0.72mm/s
弹性阶段采用的应力速率为20MPa/s,若该钢筋的弹性模量为160000MPa,则此时等同于应变速率为0.00012s-1