案例1【背景资料】:某中型水库枢纽工程有混凝土重力坝、溢洪道和输水隧道等建筑物组成,工程施工实施过程中发生如下事件:事件一:本工程施工首级平面控制网和高程控制网均采用三等施工控制网,溢洪道堰顶及坝顶等部位高程放样中误差要求不大于10mm。事件二:坝肩、坝基开挖采用爆破作业,根据工程的不同部位和要求,分别采用不同的爆破技术,并在建基面预留0.8m厚的保护层。其中有两种爆破钻孔:①爆破钻孔孔深8m,钻孔孔径91mm;②钻孔孔深4m,钻孔孔径56mm。事件三:某关键部位单元工程混凝土采用台阶法浇筑,台阶宽度2.5m,浇筑胚层厚度0.5m,其剖面示意图如图1所示。事件四:该单元工程经施工单位自评合格,监理单位抽检后,由项目法人等单位组成的联合小组共同核定其质量等级,并填写签证表。【问题】1.事件一中,首级施工中控制网采用三等施工控制网是否合理?除三等施工控制网外,施工控制网还划分为哪几等?溢洪道堰顶及坝顶等部位高程放样应采用哪种测量方法?【教材相关知识点已更改】2.事件二中,根据钻孔孔深和孔径判断,①、②分别属于哪种爆破技术?除前述爆破技术外,坝肩坝基开挖过程中还能采用哪些爆破技术?说明建基面预留0.8m厚保护层的开挖方法。【教材相关知识点已更改】3.事件三中,指出混凝土入仓铺料台阶法中分层分块填筑先后顺序。【教材相关知识点已删除】4.事件四中,联合小组除项目法人外,还应包括哪些单位?【教材相关知识点已删除】
发布时间:2025年01月09日 09:45 中迅网校 阅读量:8

案例1【背景资料】:
某中型水库枢纽工程有混凝土重力坝、溢洪道和输水隧道等建筑物组成,工程施工实施过程中发生如下事件:
事件一:本工程施工首级平面控制网和高程控制网均采用三等施工控制网,溢洪道堰顶及坝顶等部位高程放样中误差要求不大于10mm。
1.事件一中,首级施工中控制网采用三等施工控制网是否合理?除三等施工控制网外,施工控制网还划分为哪几等?溢洪道堰顶及坝顶等部位高程放样应采用哪种测量方法?【教材相关知识点已更改】
2.事件二中,根据钻孔孔深和孔径判断,①、②分别属于哪种爆破技术?除前述爆破技术外,坝肩坝基开挖过程中还能采用哪些爆破技术?说明建基面预留0.8m厚保护层的开挖方法。【教材相关知识点已更改】
3.事件三中,指出混凝土入仓铺料台阶法中分层分块填筑先后顺序。【教材相关知识点已删除】
4.事件四中,联合小组除项目法人外,还应包括哪些单位?【教材相关知识点已删除】

查看答案

分享到:

上一题:土工格室用于()。 下一题:案例2【背景资料】:某中型节制闸除险加固工程,主要加工内容为闸室段。消力池拆除重建施工期间,在节制闸上下游填筑土石围堰。某施工单位承担了该项目施工任务,施工过程中发生如下事件:事件一:施工单位组织编制了围堰工程专项施工方案,该施工单位技术负责人审核签字后组织实施。事件二:施工单位按管涌险情的抢护原则制定的管涌应急现场处置方案中砂石反滤层压盖法的铺填用料包括石块或砖块、大石子、石块压盖、小石子、粗砂层,砂石反滤层压盖如图2所示。施工期间,上游围堰背水面坡脚突然出现大面积多管道涌泉。因情况危急,施工单位采取就近挖取黏土替代反滤料对管涌出口进行压盖,最终处置失败,围堰决口,导致浇筑的消力池底板毁损,无人员伤亡。事件三:事故发生后,施工单位组织有关单位制定事故处理方案,该项目负责法人批准后实施。根据事故处理方案,施工单位对质量受影响的混凝土进行拆除后重新浇筑,深度60m。造成的经济损失31万元。有关部门依据水利工程质量事故,考虑直接经济损失因素,判定该事故为较大质量事故。【问题】1.事件一中,施工单位的做法是否合理?说明理由。2.事件二中,管涌险情的抢护原则是什么?说明“砂石反滤层压盖示意图”中①、②、③所对应的材料名称。3.事件二中施工单位对管涌群采取的处理措施是否妥当?说明理由。反滤料选用时,切忌使用什么材料?4.事件三中,指出并改正事故处理方案制定的组织和报批程序的不妥之处。【教材相关知识点已更改】5.事件三中,判定该质量事故类别除直接经济损失外,还要考虑哪些因素?