案例2【背景资料】:
某山区河道新建混凝土重力坝工程,设计坝高28m。工程主要施工项目内容包括岩石开挖、基础固结灌浆、帷幕灌浆、坝体混凝土浇筑。
合同约定该工程主要施工项目内容应在2022年8月完成。工程实施过程中发生如下事件:
事件一:施工单位把坝体某坝段混凝土分为I、Ⅱ、Ⅲ层浇筑施工,固结灌浆在I层混凝土浇筑完成后进行。混凝土重力坝结构及施工方案示意图如图1所示。
事件二:施工单位编制的某坝段施工进度计划如图2所示(每月按30天计,持续时间包含必要的间歇时间)。监理工程师审查后指出图2中项次4、5、6的项目开始时间安排不合理,并要求改正。
事件三:施工单位编制的大体积混凝土施工方案部分内容如下。
(1)水平施工缝采用风砂枪打毛处理,纵缝表面不作处理;
(2)夏季混凝土温控采取了降低混凝土出机口温度和浇筑后温度控制措施;
(3)坝体混凝土应在终凝后开始养护,养护时间不少于28天。
事件四:某坝段浇筑完成后,验收时发现了一条冷缝,需进行处理。
【问题】
1.指出图1中①、②、③对应的工程部位或施工项目名称。
2.指出图2中施工进度计划的表达方法名称,除该表达方法外,施工进度计划还有哪些表达方法?根据事件二,分别说明图2中项次为4、5、6的项目合理开始时间。【教材相关知识点已更改】
3.指出事件三中大体积混凝土施工方案的不妥之处并改正。
4.事件三中,降低混凝土出机口温度和浇筑后温度控制措施的具体温控方法有哪些?
5.指出事件四中冷缝产生的原因和处理措施。
查看答案
参考答案:
1.①是基础固结灌浆;②是帷幕灌浆;③是基础灌浆廊道。
2.(1)图2的表达方法为横道图。
(2)除横道图外,还有工程进度曲线、施工进度管理控制曲线、形象进度图、网络进度计划。
(3)第4项(帷幕灌浆)合理开始时间应为2022年6月1日;
第5项(Ⅱ层混凝土浇筑)合理开始时间应为2022年3月1日;
第6项(Ⅲ层混凝土浇筑)合理开始时间应为2022年6月1日。
3.不妥之处一:水平施工缝采用风砂枪打毛处理,纵缝表面不作处理。
改正:在新混凝土浇筑之前,必须采用高压水枪或风砂枪将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜(乳皮)清除,并使表层石子半露。对纵缝表面可不凿毛,但应冲洗干净,以利灌浆。
不妥之处二:坝体混凝土应在终凝后开始养护,养护时间不少于28天。
改正:常态混凝土应在初凝后3h开始保湿养护,碾压混凝土可在收仓后进行喷雾养护,并尽早开始保湿养护。
4.降低混凝土出机口温度的具体温控方法:
(1)混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施。
(2)拌合楼宜采用加冰、加制冷水拌和混凝土。加冰时宜采用片冰或冰屑,混凝土加冰率不宜超过总水量的70%。加冰时可适当延长拌和时间。
浇筑后温度控制措施:
(1)混凝土浇筑后温度控制宜采用水管分期(初期、中期、后期)通水冷却、表面流水冷却、表面蓄水降温等措施。坝体有接缝灌浆要求时,应采用水管通水冷却方法。
(2)高温季节,混凝土终凝后可采用表面流水冷却或表面蓄水降温措施。表面流水冷却的仓面宜设置花管喷淋,形成表面流动水层:表面蓄水降温应在混凝土表面形成厚度不小于5cm的覆盖水层。
5.(1)冷缝产生的原因:层间间歇超过混凝土初凝时间。
(2)处理措施:一般采用钻孔灌浆处理,也可采用喷浆或表面凿槽嵌补。