下列关于工业管道的阀门检验的说法,不正确的是()。
-
A
-
B
-
C
不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm
-
D
查看答案
参考解析:
阀门应进行壳体压力试验和密封试验,试验不合格者不得使用。阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验温度为5~40℃。低于5℃时,应采取升温措施。