案例4【背景资料】某跨河渡槽槽身为矩形单槽混凝土结构型式,槽身段全长102.79m,槽身断面尺寸为1.3m×1.0m(宽×高)。渡槽由桩基、排架、承台、槽身段等组成。槽架基础为C25混凝土灌注桩,桩径1.0m、桩长20m的混凝土灌注桩2根,排架及承台为C30钢筋混凝土,排架柱高10.34m,柱断面尺寸为0.5m×0.4m,渡槽身为C50钢筋混凝土。连接段基础换填15%水泥土。槽身混凝土采用现浇法施工,下部搭设满堂脚手架作为支撑体系,计算校核后采用ϕ48mm钢管,间排距为1.0m×0.8m,为确保其整体稳定性,内设剪刀撑加固支撑。槽身混凝土模板采用组合钢模板,入仓采用25t汽车吊吊1m3混凝土吊罐入仓。在施工过程中发生了以下事件:事件1:搭设满堂脚手架基础为压实填土地基,立杆下部设置垫板,搭设脚手架人员具有架子工作业证书;搭设人员首先将钢管进行穿孔,然后用扣件扣上。搭设完成后,将缆风绳系于架体上。事件2:浇筑完成后,施工单位擅自组织闲散工人拆除了满堂脚手架,拆除时,上下层同时拆除,上层拆除的材料抛至划定固定范围。事件3:施工钢模板安装时,将模板支撑在了脚手架上。事件4:渡槽槽身混凝土结构的承重模板,应在混凝土达到下列强度要求后才能开始拆除:①宽度小于等于2m,50%;②宽度2~8m,70%;③宽度大于8m,100%。事件5:在拆除脚手架的过程中,由于先拆除了连墙杆,解开了缆风绳,导致脚手架倾翻,造成3人死亡,7人重伤,造成800万元直接经济损失。事故发生时间为中午12:30,事故发生后:时间12:50,事故现场人员以电话形式向事故责任单位负责人报告了事故情况;时间15:20,事故责任单位向县级安全监督机构报了事故发生情况;时间16:10,县级安全监督机构向市级安全监督部门报告了事故情况。市级安全监督部门接到报告后未再上报。【问题】1.请指出事件1~事件3的不妥之处,并说明理由。2.根据事件4计算该渡槽底板允许拆模的混凝土强度。3.根据事件5,判断生产安全事故等级,指出不妥之处,并说明理由。
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:13
案例4【背景资料】
某跨河渡槽槽身为矩形单槽混凝土结构型式,槽身段全长102.79m,槽身断面尺寸为1.3m×1.0m(宽×高)。在施工过程中发生了以下事件:
事件1:搭设满堂脚手架基础为压实填土地基,立杆下部设置垫板,搭设脚手架人员具有架子工作业证书;搭设人员首先将钢管进行穿孔,然后用扣件扣上。1.请指出事件1~事件3的不妥之处,并说明理由。
2.根据事件4计算该渡槽底板允许拆模的混凝土强度。
3.根据事件5,判断生产安全事故等级,指出不妥之处,并说明理由。
查看答案

分享到:

上一题:案例3【背景资料】某输水涵洞工程,发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签订了施工承包合同。工程结算时进行价格调整,价格调整按指数法调整,无法采用指数法的采用公式法调整。指数法采用调值公式为:公式法采用调值公式:ΔP=Q(P-P0)(1+K)K为投标时税金,按9%计。(计算保留整数)事件1:土方开挖工程人工指数、权重和材料指数、权重见下表。土方开挖工程结算金额2390万元。事件2:橡胶止水带采用公式法调价,完成工程量、合同消耗系数、市场价或采购价、投标预算价见下表。事件3:土方开挖变更完工投资460万元。土方开挖由于暴雨索赔20万元。【问题】1.事件1,计算土方开挖工程的人工价差、材料价差以及土方开挖工程的价差调整金额。2.事件2,计算橡胶止水带的价差调整金额。3.事件3,土方开挖变更完成投资是否应调整价格?由于暴雨的索赔是否应调整价格?请说明理由。 下一题:案例5【背景资料】某工程圆形平洞石方开挖,隧道长度为7290m,平洞设计外径为6.0m,混凝土衬砌厚度为50cm,平均超挖18cm,见下图。发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签订了施工承包合同。合同中隧洞石方开挖单价为129元/m³,隧洞混凝土衬砌单价为429元/m³。衬砌混凝土的配合比见下页表。(计算结果保留两位小数)【问题】1.计算洞挖石方设计开挖量和混凝土衬砌量。2.假设混凝土衬砌的综合损耗率为6%,计算实际石方开挖出渣量和混凝土衬砌量。3.计算该工程发包人应支付的石方开挖和混凝土衬砌工程款。4.计算该工程水泥(t)、卵石(m³)、砂(m³)消耗量。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录