大体积混凝土养护期间必须控制混凝土内外温差,当设计无要求时,应控制在()以内。
查看答案
参考解析:
版教材P103原文是1)混凝土入模温度不宜大于30°C;混凝土浇筑体最大温升值不宜大于50°C。2)在覆盖养护或带模养护阶段,混凝土浇筑体表面(以内约50mm处)的温度与混凝土浇筑体表面温度差值不应大于25°C;结束覆盖养护或拆模后,混凝土浇筑体表面温度与环境温度差值不应大于25°C。3)混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25°C。4)混凝土的降温速率不宜大于2.0°C/d;当有可靠经验时,降温速率要求可适当放宽。