某大型商住楼大体积混凝土基础底板浇筑过程中,为了防止出现裂缝,可采取的措施有()。
发布时间:2023年06月14日 11:12
中迅网校
阅读量:583
某大型商住楼大体积混凝土基础底板浇筑过程中,为了防止出现裂缝,可采取的措施有()。
查看答案
参考解析:
)大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值、里表温差及降温速率的控制指标,制定相应的温控技术措施。温控指标符合下列规定:1)混凝土人模温度不宜大于30°C;混凝土浇筑体最大温升值不宜大于50°C。2)在养护阶段,混凝土浇筑体表面以内(约50mm处)温度与混凝土浇筑体里(约1/2截面处温度差值不应大于25°C;结束养护时,混凝土浇筑体表面温度与环境温度最大差值不应大于25°C3)混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25°C4)混凝土的降温速率不宜大于2.0°C/d;当有可靠经验时,降温速率要求可适当放宽。(2)大体积混凝土配合比的设计除应符合工程设计所规定的强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等要求外,尚应符合大体积混凝土施工工艺特性的要求,并应符合合理使用材料、减少水泥用量、降低混凝土绝热温升值的要求。(3)在确定混凝土配合比时,应根据混凝土的绝热温升、温控施工方案的要求等,提出混凝土制备时粗细骨料和拌合用水及入模温度控制的技术措施。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑)或用地下水骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。(4)在混凝土制备前,应进行常规配合比试验,并应进行水化热、泌水率、可泵性等对大体积混凝土控制裂缝所需的技术参数的试验;必要时其配合比设计应当通过试泵送验证。(5)大体积混凝土应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积混凝土施工所用水泥其3d的水化热不宜大于240kJ/kg,7d的水化热不宜大于270kJ/kg?(6)大体积混凝土配制可掺入缓凝、减水、微膨胀的外加剂,外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》、《混凝土外加剂应用技术规范》和有关环境保护的规定。(7)及时覆盖保温保湿材料进行养护,并加强测温管理。(8)超长大体积混凝土应采取留置变形缝、后浇带或采取跳仓法施工,控制结构不出现有害裂缝。(9)结合结构配筋,配置控制温度和收缩的构造钢筋。(10)大体积混凝土浇筑宜采用二次振捣工艺,浇筑面应及时进行二次抹压处理,减少表面收缩裂缝。