关于后张法预应力(有粘结)施工的说法,正确的是()。
-
A
对于平卧重叠构件张拉顺序宜先下后上逐层进行,每层对称张拉的原则
-
B
预应力筋的张拉以控制张拉伸长值为主,以预应力筋张拉力值作校核
-
C
预应力筋张拉完毕后应及时进行孔道灌浆。宜用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥调制的水泥浆,水灰比不应大于0.45,强度不应小于30N/mm²
-
D
预应力筋张拉时,混凝土强度设计无具体要求时,不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的65%
查看答案
参考解析:
原文:(4)预应力筋张拉时,混凝土强度必须符合设计要求;当设计无具体要求时,不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。D错误(6)张拉顺序:宜按均匀、对称的原则张拉;对于平卧重叠构件,宜先上后下逐层张拉。A错误
(7)预应力筋的张拉以控制张拉力值为主,以预应力筋张拉伸长值作校核。B错误
(8)预应力筋张拉完毕后应及时进行孔道灌浆。灌浆用水泥浆宜用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥调制的水泥浆,水灰比不应大于0.45,强度不应小于30N/mm2。C正确