18版P208页,原文解析:5.防水工程(1)防水材料贮运应避免日晒,并远离火源,仓库内应有消防设施。贮存环境最高温度限制见表1A421062-6。(2)大体积防水混凝土炎热季节施工时,应采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施,入模温度不应大于30℃。(3)防水工程不宜在高于防水材料的最高施工环境气温下施工,并应避免在烈日暴晒下施工。防水材料施工环境最高气温控制见表1A421062-7。(4)夏季施工,屋面如有露水潮湿,应待其干燥后方可进行防水施工。(5)防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。选项A错,防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完;选项B正确;选项C正确,见表1A421062-7,改性石油沥青密封材料施工环境最高气温35℃;选项D正确,见表1A421062-6,改性沥青防水卷材贮存环境最高气温45℃;选项E正确,见表1A421062-6,自粘型卷材贮存要求叠放层数不应超过5层。