某新建别墅群项目,总建筑面积45000m2,各幢别墅均为地下1层,地上3层,砖混结构。某施工总承包单位项目部按幢编制了单幢工程施工进度计划。某幢计划工期为180d,施工进度计划见图1。现场监理工程师在审核该进度计划后,要求施工单位制定进度计划和包括材料需求计划在内的资源需求计划,以确保该幢工程在计划日历天内竣工。该别墅工程开工后第46天进行的进度检查时发现,土方工程和地基基础工程基本完成,已开始主体结构工程施工,工期进度滞后5天。项目部依据赶工参数(具体见表一),对相关施工过程进行压缩,确保工期不变。项目部对地下室M5水泥砂浆防水层施工提出了技术要求;采用普通硅酸盐水泥、自来水、中砂、防水剂等材料拌和,中砂含泥量不得大于3%;防水层施工前应采用强度等级M5的普通砂浆将基层表面的孔洞、缝隙堵塞抹平;防水层施工要求一遍成型,铺抹时应压实、表面应提浆压光,并及时进行保湿养护7天。监理工程师对室内装饰装修工程检查验收后,要求在装饰装修完工后第5天进行TVOC等室内环境污染物浓度检测。项目部对检测时间提出异议。问题:1.项目部除了材料需求计划外,还应编制哪些资源需求计划?2.按照经济、合理原则对相关施工过程进行压缩,请分别写出最适宜压缩的施工过程和相应的压缩天数。3.找出项目部对地下室水泥砂浆防水层施工技术要求的不妥之处,并分别说明理由。4.监理工程师对检测时间提出异议是否正确?并说明理由,针对本工程,室内环境污染物浓度检测还应包括哪些项目?
发布时间:2020年05月17日 10:32 中迅网校 阅读量:929

某新建别墅群项目,总建筑面积45000m2,各幢别墅均为地下1层,地上3层,砖混结构。某施工总承包单位项目部按幢编制了单幢工程施工进度计划。某幢计划工期为180d,施工进度计划见图1。

1589682677466281348.png

现场监理工程师在审核该进度计划后,要求施工单位制定进度计划和包括材料需求计划在内的资源需求计划,以确保该幢工程在计划日历天内竣工。该别墅工程开工后第46天进行的进度检查时发现,土方工程和地基基础工程基本完成,已开始主体结构工程施工,工期进度滞后5天。项目部依据赶工参数(具体见表一),

1589682712844544031.png

对相关施工过程进行压缩,确保工期不变。1.项目部除了材料需求计划外,还应编制哪些资源需求计划?

2.按照经济、合理原则对相关施工过程进行压缩,请分别写出最适宜压缩的施工过程和相应的压缩天数。

3.找出项目部对地下室水泥砂浆防水层施工技术要求的不妥之处,并分别说明理由。

4.监理工程师对检测时间提出异议是否正确?并说明理由,针对本工程,室内环境污染物浓度检测还应包括哪些项目?

查看答案

分享到:

上一题:某新建办公楼工程,总建筑面积68000㎡,地下2层,地上30层,人工挖孔桩基础,设计桩长18m,基础埋深8.5m,地下水为-4.5m;裙房6层,檐口高28m;主楼高度128m,钢筋混凝土框架-—核心筒结构。建设单位与施工单位签订了施工总承包合同。施工单位制定的主要施工方案有:排桩+内支撑式基坑支护结构;裙房用落地式双排扣件式钢管脚手架,主楼布置外附墙式塔吊,核心筒爬模施工,结构施工用胶合板模板。施工中,木工堆场发生火灾。紧急情况下值班电工及时断开了总配电箱开关,经查,火灾是因为临时用电布置和刨花堆放不当引起。部分木工堆场临时用电现场布置剖面示意图意图见图5。施工单位为接驳市政水管,安排人员在夜间挖沟、断路施工,被主管部门查处,要求停工整改。在地下室结构实体采用回弹法进行强度检验中,出现个别部位C35混凝土强度不足,项目部质量经理随机安排公司实验室检测人员采用钻芯法对该部位实体混凝土进行检测,并将检验报告报监理工程师。监理工程师认为其做法不妥,要求整改。整改后钻芯检测的试样强度分别为28.5MPa、31MPa、32MPa。该建设单位项目负责人组织对工程进行检查验收,施工单位分别填写了《单位工程竣工验收记录表》中的“验收记录”、“验收结论”、“综合验收结论”、“综合验收结论”为“合格”。参加验收单位人员分别进行了签字。政府质量监督部门认为一些做法不妥,要求改正。问题:1.背景资料中,需要进行专家论证的专项施工方案有哪些?排桩支护结构方式还有哪些?2.指出图5中措施做法的不妥之处。正常情况下,现场临时配电系统停电的顺序是什么?3.对需要市政停水、封路而影响环境时的正确做法是什么?4.说明混凝土结构实体检验管理的正确做法。该钻芯检验部位C35混凝土实体检验结论是什么?并说明理由。5.《单位工程质量竣工验收表》中“验收记录”、“验收结论”、“综合验收结论”应该由哪些单位填写?“综合验收结论”应该包含哪些内容? 下一题:某新建住宅工程项目,建筑面积23000㎡,地下2层,地上18层,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,项目实行施工总承包管理。施工总承包单位项目技术负责人组织编制了项目质量计划,由项目经理审核后报监理单位审批。该质量计划要求建立的施工过程质量管理记录有:使用机具和检验,测量及试验设备管理记录,质量检查和整改,复查记录,质量管理文件记录及规定的其他记录等,监理工程师对此提出了整改要求。施工前,项目部根据本工程质施工管理和质量控制需要,对分项工程按照工种等条件,检验批按照楼层等条件,制定了分项工程和检验批划分方案,报监理单位审核。该工程的外墙保温材料和粘结材料等进场后,项目部会同监理工程师审核了其导热参数、燃烧性能等质量证明文件;在监理工程师见证下,对保温、粘结合增强材料进行了复验取样。项目部针对屋面卷材防水层出现的起鼓(直径>300mm)问题,制定了割补法处理方案。方案规定了修补工序,并要求按照先铲除保护层、把鼓泡卷材割除,对基层清理干净等修补工序依次进行处理整改。问题:1.项目部编制质量计划的做法是否妥当?质量计划中管理记录还应包含哪些内容?2.分别指出分项工程和检验批划分的条件还有哪些?3.外墙保温,粘结和增强材料复试项目有哪些?4.卷材鼓泡采用割补法治理的工序依次还有哪些?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录