地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。
发布时间:2020年05月24日 18:20
中迅网校
阅读量:536
地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。
A
管线起点坐标
B
窨井位置坐标
C
管线顶端标高
D
管线中心标高
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
版教材P17
地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。
分享到:
上一题:下列变压器中,不属于按用途分类的是()。
下一题:下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。
相关试题
更多...
管线中心定位测量中,不属于管线主点位置的是()。
已有498人浏览
液压电梯系统不包括()。
已有339人浏览
施工机具按类型和性能参数的选择原则中不包括()。
已有513人浏览
【案例题4】某安装公司总承包某项目气体处理装置工程,业主已将其划分为一个单位工程,包括土建工程,设备工程,管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装,气体处理装置厂房为钢结构,厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案,计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后,进行气体压缩机的吊装;自重30t以上的压缩机部件采用两台桥式起重机抬吊工艺,其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织吊装专项施工方案的专家论证,专家组要求完善方案审核,审查及签字手续后,进行了方案论证。专项施工方案审批通过后,安装公司对施工人员进行了方案交底,在压缩机底座吊装固定后,进行了压缩机部件的组装调查,重点是压缩机轴瓦,轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整,保证了压缩机安装质量。在压缩机试运行阶段,安装公司向监理提交了单位试运行申请,监理工程师经查验后提出压缩机还不具备单机试运行条件,因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外,还有其他设备系统均来进行调试。安装公司完成调试后,压缩机单机试运行验收合格。【问题】:1.气体处理装置工程还有哪些分部工程?2.分别写出气体压缩机吊装专项施工方案的审核和审查人员。方案实施的现场监督应是哪个人员?3.依据解体设备安装一般程序,压缩机固定后在试运转前有那些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面?4.压缩机单机试运转前还应完成哪些设备及系统的调试?
已有553人浏览
某安装公司承接了一项生活垃圾焚烧发电项目,工作内容包括2500t/d台垃焚烧炉,1台25MW的汽轮机发电机组及配套工程等。焚烧支座重量32吨汽包中心标高42.5m,计划用250吨附带式起重机采用单主吊直接提升法完成汽包吊装就位。项目部按施工进度计划安排250t履带起重机进场后,在现场组装时被监理工程师叫停。经查项目部编制的《250t履带起重机安拆专项方案》已经安装公司内部和监理工程师审批通过。离心送风机安装完成后,在电机单独试运首次启动时发现电机转向错误,停机处理后重新启动电机,运行20min后电机轴承温升异常,停机检查发现电机轴承润滑脂乳化,处理后再次启动电机,电机运行平稳。厂区循环水管道设计为钢板卷管,项目质检员对完成的部分卷管进行质量检查,检查情况为:筒节纵向焊缝间距为160mm,卷管组对时相邻筒节两纵缝间距为160mm,管外壁加固环的对接焊缝与卷管纵向焊缝间距为70mm,加固环距卷管的环向焊缝间距为60mm。施工班组对检查出的问题及时进行整改。【问题】 1.监理工程师叫停履带起重机组装的做法是否正确?说明原因 2.锅炉汽包安装的工序过程有哪些? 3.说明电机转向错误和轴承润滑脂乳化的处理方法。电机试运时对电机轴承的温度、振动的要求是什么? 4.指出卷管制作的不合格之处。说明理由。
已有189人浏览
焊接施工检验记录至少包括()。
已有226人浏览
下列属于建筑安装分项工程划分依据的有()。
已有19人浏览
某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位采用拟把安装工程直接交于A公司承建,上级主管部门予以否定,之后,建设单位采用公开招标,选择安装单位,招标文件明确规定,投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质,工程报价采用综合单位报价。经资格预审后,公有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中,A公司提前一天递交了投标书;B公司在前一天递交了投标书后,在截止投标前10分钟,又递交了修改报价的资料;D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章;E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定,建设单位确认,最终C公司中标,按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件:事件一:开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10天,并造成窝工费及其他经济损失共计15万元;C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天,经济损失3万元;因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,增加费用30万元;施工过程中遭遇风暴雨,C公司延误工期5天,并发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元。时间二:非标件制作过程中,C公司对成品按要求做外观检查,检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂缝表面缺陷,并及时进行了修复,但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。问题:1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2.招投标中,哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。3.列式计算事件中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4.用焊接检验尺主要检查焊缝可能存在哪些缺陷?
已有824人浏览
【案例题2】某施工单位承包一新建风电项目的35KV升压站和35KV架空线路。根据线路设计,架空线路需跨越铁路,升压站内设置一台35KV的油浸式变压器。施工单位项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目部进场后,未经铁路部门许可,占用铁路用地存放施工设备,受到铁路部门处罚,停工处理,造成了工期延误。设计交底后,项目部依据批准的施工组织设计和施工方案,逐级进行了交底但在变压器管母线安装时,发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上,导致母线无法安装。经核实,是因变压器基础位置与站内道路冲突,土建设计师已对变压器基础进行了位置变更,但电气设计师未及时跟进电气图纸修改,管母线仍按照原设计图供货,经协调,管母线返厂加工处理。为保证合同工期,项目部组织人员连夜加班,进行管母钱安装,采用大型照明灯,增配电焊机、切割机等机具,期间因扰民被投诉,项目部整改后完成施工,但造成了工期延误。升压站安装完成后,进行了变压器交接试前,试验内容见表2,监理认为试验内容不全,项目部补充了交接试验项目,通过验收。【问题】:1.项目部在设置生活营地时需要与那些部门沟通协调?2.在降低噪声和控制光污染方面项目部应采取那些措施?3.变压器交接试验还应补充哪些项目?4.造成本工程工期延误的原因有哪些?
已有593人浏览
下列作业活动中,属于工业钢结构安装主要环节的有()。
已有490人浏览
热门资讯
· 住建厅:对全省注册建造师、监理工程师开展检查!严查挂证、社保、在岗履职..
· 重庆:二级建造师电子证书上线,可用于职称申报!
· 速度第一!贵州省2024年二级建造师考试成绩已公布
· 5月1日起,项目技术负责人应为注册建造师!
· 2024二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2024年二级建造师执业资格「考试时间」
· 住建厅:考核全员社保!(含注册建造师)
· 2024年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2024年二级建造师执业资格考试「查分入口」
· 关于2024年度内蒙古自治区二级建造师执业资格考试的补充公告
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录