某安装公司承包2X200MW火力发电厂1号机组的全部机电安装工程,工程主要内容包括锅炉、汽轮发电机组、油浸式电力变压器、110kV交联电力电缆、化学水系统、输煤系统、电除尘装置等安装。安装公司项目部进场后,编制了施工组织总设计,制定项目考核成本。施工组织总设计的主要内容有编制依据、工程概况和施工特点分析、主要施工方案、施工进度计划。施工方案有油浸式电力变压器施工方案、电力电缆敷设方案、电力电缆交接试验方案等。油浸式电力变压器施工方案中的施工程序只有开箱检查、二次搬运、设备就位、吊芯检查。安装公司项目部重视施工技术交底工作,在各工程的开工前,技术人员对施工人员进行了施工技术交底。在油浸式电力变压器安装时,由于变压器附件到货晚,导致整体工期滞后,安装公司项目部协凋5名施工人员到该项目支援工作,作业班长考虑到他们比较熟悉变压器安装且经验丰富,未通知技术人员进行交底,立即安排参加变压器的安装工作。110kV电力电缆交接试验时,电气试验人员按照施工方案与《电气设备交接试验标准》要求,对110kV电力电缆进行了电缆绝缘电阻测量和交流耐压试验。【问题】:1.本项目施工组织总设计的主要内容还应有哪些?2.油浸式电力变压器施工程序中还缺少哪些工序?3.作业班长做法是否正确?写出施工技术交底的类型。4.110kV电力电缆交接试验时,还缺少哪几个试验项目?
发布时间:2020年05月24日 18:20 中迅网校 阅读量:761

1.本项目施工组织总设计的主要内容还应有哪些?
2.油浸式电力变压器施工程序中还缺少哪些工序?
3.作业班长做法是否正确?写出施工技术交底的类型。
4.110kV电力电缆交接试验时,还缺少哪几个试验项目?

查看答案

分享到:

上一题:A安装公司承包某高层建筑的通风空调、给水排水和建筑电气工程的施工。合同约定:空调没备由业主采购,其他设备、材料由A安装公司采购。高层建筑的一次结构已完工;二次结构和装饰工程由B建筑公司承包施工,变配电室由当地供电所的电力公司承包施工。A安装公司项目部在8月1日进场后,依据B建筑公司的施工进度,空调设备的到场时间及供电所的送电时间等资料,编制了通风空调、给水排水和建筑电气工程的施工进度计划(见下表),该施-进度计划在送审时,被总工程师否定,经项目部修改后通过审批。在工程施工中,曾经发生了2个施工质量问题:问题1,因空调设备没有按合同约定送达施工现场,耽误了风管的施工进度,为了赶进度,室内主风管安装连接后,没有检测风管的严密性就开始风管的保温作业,被监理叫停,后经检验合格才交付下道工序。问题:2,在灯具通电调试时,发现个别灯具外壳带电,经检查是螺口灯头的接线错误,同时还发现嵌入式吸顶灯(重3.5kg)用螺钉固定在石膏板吊顶上,整改后通过验收。A安装公司项目部与B建筑公司、电力公司配合协调,进行系统联动调试、调整,共同对建筑装饰、通风空调、给水排水和建筑电气工程进行竣工验收,使工程按合同要求完工。【问题】:1.说明施工进度计划被总工程师否定的原因?变配电室最迟应在哪天完成送电?2.问题:1中,应检验风管哪些部位的严密性?3.问题:2中,灯具的安装质量应如何整改?4.A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有哪些? 下一题:埋设在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录